1我现在在做毕业设计,盘管间距计算我是 http://www.dinuan.net.cn/htmlnews/7202.html链接的方法算了,像最后作者说的一样,有的房间计算出来的平均间距明显大于300MM,他没提出具体的解决方法.请问我该怎么处理。(感觉规程附录A并不好用,有的数值根本查不到间距值,有的话也是该大于300mm)2计算出来的在300mm范围内的数,比方说93mm,那我是该取附录A中的值100mm,还是直接按93mm安装行了?
1我现在在做毕业设计,盘管间距计算我是
http://www.dinuan.net.cn/htmlnews/7202.html链接的方法算了,像最后作者说的一样,有的房间计算出来的平均间距明显大于300MM,他没提出具体的解决方法.请问我该怎么处理。(感觉规程附录A并不好用,有的数值根本查不到间距值,有的话也是该大于300mm)
2计算出来的在300mm范围内的数,比方说93mm,那我是该取附录A中的值100mm,还是直接按93mm安装行了?
3对问题1,自己想了个方法,超出300mm的间距,我都按300mm安装,这样房间处于过热,安装温控装置来调节到需要的温度,这样行不行。
4盘管长度的计算不牵扯到吧?
5谢谢
2楼
1有的房间计算出来的平均间距明显大于300MM,他没提出具体的解决方法.请问我该怎么处理。
A:按计算处理,间距以50mm递增,如350、400.。。
2计算出来的在300mm范围内的数,比方说93mm,那我是该取附录A中的值100mm,还是直接按93mm安装行了?
A:100mm
3对问题1,自己想了个方法,超出300mm的间距,我都按300mm安装,这样房间处于过热,安装温控装置来调节到需要的温度,这样行不行。
A:最好在设计时就解决此问题,以免给以后运行带来问题
4盘管长度的计算不牵扯到吧?
A:应给出,不难算吧
回复
3楼
版主 我计算的有700多MM的 也有将近1000的 按700mm 1000mm间距是不是大了。。
回复