在变压器进线柜中的智能型万能断路器 它的极数该选几极啊? 就好比苏州的FTW1-4000/3P 有些图纸中是4P 这到底该是几极 怎么判断?为什么?

在变压器进线柜中的智能型万能断路器 它的极数该选几极啊? 就好比苏州的FTW1-4000/3P 有些图纸中是4P 这到底该是几极 怎么判断?为什么?
免费打赏
yhzzyh
2009年06月03日 10:58:22
2楼
3P.4P都一样。

三相四线制用3P,三相五线制用4P。
回复
xolex
2009年06月04日 14:43:16
3楼
进线柜、联络柜一般选用三极的,双电源柜一般选用四极的