求助:风冷冷凝器的选型
wtt366
wtt366 Lv.3
2009年06月03日 10:12:16
来自于制冷技术
只看楼主

小弟刚入行,想请教各位前辈,对风冷冷凝器的选型一直搞不懂。同事提到通常选型,就是:(制冷量+压缩机功率)X1.66=换热量 不知道这样选行不?还有10KTD和15KTD冷凝温度与环境的温差又是怎么去考虑的呢?还有就是片距10FPI和12FPI的冷凝器在选择时有什么区别啊?怎么去考虑的呢? 还有制冷剂变化时换热量还要相应乘个系数吧? 小弟先谢谢各位前辈了:) :)

小弟刚入行,想请教各位前辈,对风冷冷凝器的选型一直搞不懂。同事提到通常选型,就是:(制冷量+压缩机功率)X1.66=换热量 不知道这样选行不?还有10KTD和15KTD冷凝温度与环境的温差又是怎么去考虑的呢?还有就是片距10FPI和12FPI的冷凝器在选择时有什么区别啊?怎么去考虑的呢? 还有制冷剂变化时换热量还要相应乘个系数吧? 小弟先谢谢各位前辈了:) :)
免费打赏
wtt366
2009年06月05日 11:22:07
2楼
沉了么?:( :(
回复
shfuhyk
2010年06月12日 10:27:59
3楼
顶起!!!!!!!!!!!!强烈顶
回复
leewei1212
2010年06月24日 15:16:09
4楼
乘以1.2就可以了吧。
回复
pingjunzhao
2010年06月25日 10:49:51
5楼
顶一下。
回复
lsj9811
2010年07月06日 17:15:18
6楼
是的,x1.2就OKl
回复
lsj9811
2010年07月06日 17:15:43
7楼
我们公司是做这些制冷设备的,冷水机组,冷却塔,有需要请联系13412465521
回复
zhusongde
2010年07月06日 19:29:52
8楼
小型制冷装置指导书中有冷凝负荷系数表,查那个表就可以了
回复
lucl33
2010年07月06日 22:45:07
9楼
1.2就行
回复
zaikuanj
2010年07月12日 19:32:06
10楼
就是:(制冷量+压缩机功率)X1.66=换热量 不知道这样选行不?
只是对于某一工况的经验公式,应该不具代表性,这样选不行;
还有10KTD和15KTD冷凝温度与环境的温差又是怎么去考虑的呢?
一般10KTD时冷凝面积要大一点,体积允许时用10KTD对于风机比较节能。
还有就是片距10FPI和12FPI的冷凝器在选择时有什么区别啊?怎么去考虑的呢?
片距小,机器紧凑,材料成本低;片距大,风机阻力小,运行成本低;环境比较脏时宜选大片距;
还有制冷剂变化时换热量还要相应乘个系数吧?
应根据设计蒸发温度、冷凝温度、压缩机效率、过热度、过冷度等确定冷凝换热量,最好不要用那些估算的公式。
回复
xuqunli1971
2010年07月13日 22:17:25
11楼
嘻嘻,这个有点麻烦,不过教科书上有一例子,非常实用:victory:
回复

相关推荐

APP内打开