梁底筋在跨中的搭接不知道应采取那种连接方式 以及具体要求 牛人们请不吝赐教 急啊 在线等
梁底筋在跨中的搭接不知道应采取那种连接方式 以及具体要求 牛人们请不吝赐教 急啊 在线等
2楼
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002 第9.4.1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。
第9.4.6条 纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径),凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。
在受力较大处设置机械连接接头时,位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。
建议,1、梁底筋不设或少设接头。2、不在受力最大的中部1/3范围设。3、尽量采用机械接头。
回复
3楼
谢谢啊 我找了找资料 图集06G901-1上说的还满清楚的 呵呵
回复