请教室外消火栓的设置问题?
gsalan
gsalan Lv.2
2005年05月16日 18:53:15
只看楼主

请教各位前辈:室外消火栓的设置是从市政水管进水管(水表)后接管设置呢?还是从室内临时高压管网接出?如从室内临时高压管网接出,计算管道流量是否一起加进室内管网计算管径、选择水泵流量,还是如何?位置、数量如何设计呢?谢谢!

请教各位前辈:室外消火栓的设置是从市政水管进水管(水表)后接管设置呢?还是从室内临时高压管网接出?如从室内临时高压管网接出,计算管道流量是否一起加进室内管网计算管径、选择水泵流量,还是如何?位置、数量如何设计呢?谢谢!
小小法师
2005年05月17日 09:18:03
2楼
室外消火栓一般从表前接。
其数量为--建筑物的室外消防用水量/每个室外消火栓流量(10-15L/s)
一般一个消防车占用一个室外消火栓,当消防车从消防水池取水时,可减少室外消火栓数量。市政消消火栓可计入室外消火栓的数量内。
回复
hkqah
2005年05月17日 10:34:00
3楼
在室内外消防统一供水时,也可以从室内临时高压管网接出,计算管道流量应一起加进室内管网计算管径、选择水泵流量。
不知对不对,请高手指教。
回复
gsalan
2005年05月18日 12:35:23
4楼
建筑室外消火栓若从表前,自来水公司同意吗?因为常有些单位用室外消火栓的水冲洗地面。若消防水池在地下室,消防车从消防水池取不到水只能从市政室外消火栓取水。其数量还应是按建筑物的室外消防用水量/每个室外消火栓流量计算,对吗?我较赞同3楼朋友的意见。请高手指教!