我想请教有关防静电的问题.导静电型电阻值R<=1X10的4次方----1X10的6次方欧姆.是大还是小.
我想请教有关防静电的问题.
导静电型电阻值R<=1X10的4次方----1X10的6次方欧姆.是大还是小.
免费打赏
tolice
2005年05月18日 11:20:44
2楼
行业没有说清楚。。。
你可以看看,《防止静电事故通用道则》GB 12158 (可能有最新的版本。。。)
回复
leon_sncn
2005年05月18日 18:20:30
3楼
看具体功能。
防静电时接地电阻要求不大于4欧姆(联合接地不大于1欧姆);
导静电时要有限流措施,通过限流电阻与地连接,限流电阻一般取1MΩ至10MΩ。如防静电腕带、工作台、地板垫、座椅等,防止静电放电!!