本人有一个小问题向各位大侠请教,双向板的设计中支座条件怎么考虑,什么情况下设固端,什么情况下设铰支
本人有一个小问题向各位大侠请教,双向板的设计中支座条件怎么考虑,
什么情况下设固端,什么情况下设铰支
2楼
支座为砌体墙时按铰支,为梁或砼墙时按固端。
回复
3楼
支座为砌体墙时按铰支,但要注意支座构造钢筋不宜小于板底受力钢筋的1/3。当支座为边梁时同此。
回复
4楼
多块连续现浇的双向板呢?
回复
5楼
非常感谢,那多块连续现浇的双向板,中间支座是否为铰支?
回复
6楼
多块连续现浇双向板中间支座不能按铰支计算。
回复
7楼
啊!多块连续板中间的就是固定端,边的是铰支!计算时一般是按板弹性来算的,弯矩分配系数静力系数表里查!
回复
8楼
连续板在梁两侧高差超过板厚为铰支,同一平面的为固定端,边缘考虑为铰支.
回复