各位好。新作个工程,一层地下室单建式。底板为梁板式筏基础,,考虑水浮力的问题,设了抗拔桩,为单柱单桩。但是单桩作为竖向承载力却不够,这样的布置行不行。
各位好。新作个工程,一层地下室单建式。底板为梁板式筏基础,,考虑水浮力的问题,设了抗拔桩,为单柱单桩。但是单桩作为竖向承载力却不够,这样的布置行不行。
2楼
抗拔桩一般是满堂布置,配筋主要是裂缝控制
回复
3楼
一柱一桩桩距较大,可以按桩筏组合基础考虑承载力。抗拔桩是轴心受拉构件,钢筋应通长配置。
回复
4楼
考虑桩筏基础形态,桩和筏板基础共同作用。
回复
5楼
回两个帖子,下点东西,希望大家可以理解,好像够字数了
回复
6楼
满堂布置得是看什么结构形式,这样断定太笼统。抗拔桩设置一般也要核一下抗压,但是基本上都是满足的(一般的地基土也有承载力的)。
钢筋可以沿桩身变截面(减钢筋)。
回复
7楼
:)
回复
8楼
可以考虑覆土压重或做抗浮锚杆
回复
9楼
可以考虑减沉疏桩验算!
回复
10楼
我最近也在研究抗拔桩的计算,我师父是要我先算了抗压,再算满不满足抗拔,一般都满足了,不满足就加了抗拔桩。我是新手,说说我知道的
回复
11楼
先算抗压,再算满不满足抗拔,一般都满足了,不满足就加了抗拔桩。