向高手请教
thursby
thursby Lv.2
2009年06月01日 14:39:40
来自于继电保护
只看楼主

事故是这样的:我们这经常发生此类事故,10kV配电线过流保护动作,重合闸,合于永久故障,此时10kV受总动作,切除整条10kV母线。事后再进行保护检验,保护跳闸正确。请教哪位高手,是否遇到过类似的问题,知道这是什么原因造成的么?是保护装置没有动作,还是开关拒动?10kV系统为不接地系统,发生的故障为相间短路,保护装置采用南瑞继保RCS-9611C型保护装置,10kV配线开关采用ABB VD4型真空开关。

事故是这样的:
我们这经常发生此类事故,10kV配电线过流保护动作,重合闸,合于永久故障,此时10kV受总动作,切除整条10kV母线。事后再进行保护检验,保护跳闸正确。
请教哪位高手,是否遇到过类似的问题,知道这是什么原因造成的么?是保护装置没有动作,还是开关拒动?
10kV系统为不接地系统,发生的故障为相间短路,保护装置采用南瑞继保RCS-9611C型保护装置,10kV配线开关采用ABB VD4型真空开关。
急急急!!!
免费打赏
thursby
2009年06月01日 22:04:02
2楼
自己顶一下吧,这个问题困扰我很久了,希望大家帮我解决一下,谢谢啦:'(
回复
lingxuct
2009年06月02日 00:13:12
3楼
“10kV配电线过流保护动作,重合闸,合于永久故障,此时10kV受总动作,切除整条10kV母线”
重合闸后动作的是速断后备保护,原因是出线重合闸再跳不合理(没有动作,越级跳闸)!
在电气保护上有句俗语,“越级跳闸为事故”!
事故总要查原因,查出原因总是要解决掉的。
发生一次是正常的,“经常发生此类事故”就不正常了!
是管理上制度没有,还是有制度没人执行?还是没人想出办法,解决不了?
回复
dep500n
2009年06月02日 15:57:50
4楼
查下整定值吧。。一次,二次用的都是好东西。
回复
huahua732
2009年06月02日 20:45:15
5楼
建议楼主看一下保护定值,重合闸方式看一样,看是后加速吗。
回复
thursby
2009年06月02日 22:32:17
6楼
定值没有问题,回路查了也没有问题,重合闸不设后加速,还是依靠过流或者后备保护再切除故障,不应该是定值整定的问题
回复
lingxuct
2009年06月04日 05:33:40
7楼
“还是依靠过流或者后备保护再切除故障”?
重合闸送到故障上,“还是依靠过流或者后备保护再切除故障”,后备保护的过流(或速断)为什么不动作,且越级跳进线?
回复
hczlw
2009年06月10日 22:23:05
8楼
就是说,当配电线路第一次故障时,受总在故障线路跳闸后返回了,但是故障线路重合后,没等该线路再跳开,受总就先跳了?
如果有条件,建议查一下受总跳开的时间,如果超过线路的时间,那就是线路第二次拒动了,受总动作是正确的,反之就是错误的
然后根据结果,再细查一下
回复