CT 二次短接的问题
wx_527
Lv.2
2009年05月31日 21:30:11
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
今天,去变电站验收,发现端子箱内CT二次用一裸线短接,觉得不妥,便向继电人员提出。哪知人家说没问题,并问什么标准规定说不可以。请大家帮我解答一二,不吝赐教。
今天,去变电站验收,发现端子箱内CT二次用一裸线短接,觉得不妥,便向继电人员提出。哪知人家说没问题,并问什么标准规定说不可以。请大家帮我解答一二,不吝赐教。
免费打赏
lingxuct
2009年06月01日 06:44:25
2楼
不用的CT二次是在端子箱短接,这样,要用时先接上线,最后拆掉短接线就可以了。
千万不能到CT本体上短接,否则,要用时一定要停电才能拆短线了!
回复
wx_527
2009年06月01日 12:02:02
3楼
谢谢楼上的,我还想知道CT二次端子短接可以用裸线吗?
回复
lingxuct
2009年06月02日 00:15:30
4楼
CT二次是接地的,任何设备外壳也是接地的,这短接线在电位上如同箱体外壳,当然可以用裸线!
回复