防雷中心提出的整改要求,有问题请高手回答。
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2009年05月31日 14:03:28
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷中心提出,建筑物进线要加装60KA的电涌保护器,电涌保护器之前要加断路器,一般我用60A的,这个没问题。问题是现在这个照明总箱的进线断路器才只有32A,肯定不能用60A的电涌断路器去配套,那该怎么办呢?电涌保护器前端不加断路器了么?

防雷中心提出,建筑物进线要加装60KA的电涌保护器,电涌保护器之前要加断路器,一般我用60A的,这个没问题。问题是现在这个照明总箱的进线断路器才只有32A,肯定不能用60A的电涌断路器去配套,那该怎么办呢?电涌保护器前端不加断路器了么?
zcliang_007
2009年06月02日 12:08:49
2楼
那也配32A的就行了。
回复
zzhspeed
2009年06月12日 20:17:23
3楼
那还不一起都跳了哦,加上也没意义了阿
回复
lingxuct
2009年06月14日 06:18:50
4楼
“电涌保护器之前要加断路器,一般我用60A的”很对啊!

“照明总箱的进线断路器才只有32A,”为什么“肯定不能用60A的电涌断路器去配套”?
32A是照明总箱的进线开关,60A是浪涌保护器前面的开关,接在照明总开关的前面不行吗?
回复
wangzhiqungz
2009年06月15日 00:02:03
5楼
浪涌在你照明总开关前加吧?加在后面还有保护的意义吗?所以两个开关要用多少A的,没有多大的联系吧?
回复
lyb19840121
2009年06月15日 11:46:44
6楼
防雷中心提出的整改要求,有问题请高手回答。
防雷中心提出,建筑物进线要加装60KA的电涌保护器,电涌保护器之前要加断路器,一般我用60A的,这个没问题。问题是现在这个照明总箱的进线断路器才只有32A,肯定不能用60A的电涌断路器去配套,那该怎么办呢?电涌保护器前端不加断路器了么?

首先和你说下,建筑物内总配电房内需要加装100KA或80KA的电源避雷器作为电源一级防护
进入建筑物后,需要在建筑物配电箱处安装60KA或40KA的电源避雷器作为电源二级防护
在楼层配电箱处安装20KA的电源避雷器作为电源三级防护
分别在第一级防护前段安装63A的断路器,需要在二级和3级防护前段安装32A断路器。

然后~~断路器的作用,一方面是保证雷电过大的时候损坏防雷器而作为防雷器的保护,另一个方面就是~~~~(秘密)

我是苏州专业做防雷的,有需要的话联系15190084241 梁
回复

相关推荐

APP内打开