2楼
这要看具体的工程情况的,不能笼统的说是用单偏压还是双偏压,具体的要求,建议楼主去看看规范。
回复
3楼
一般用pkpm计算时是先用单偏压计算,然后用双偏压验算。
回复
4楼
角柱一般应按双偏压验算
回复
5楼
单偏压是轴向力受力点在柱截面其中的一个形心主轴上;
双偏压是轴向力受力点跟柱截面两个形心主轴都有偏心距。
实际受力也该以此为准则。
角柱考虑地震作用时受双向地震作用,应作相应构造措施。
回复
6楼
双向对抗震有利
回复
7楼
双偏压
回复
8楼
先同意3楼版主意见!我也是这样做的。
按双偏压计算不一定比单偏压配筋值大。按双偏压计算是有多解的,个人认为单纯按双偏压计算可能会出现厚此薄彼的现象。
话说回来,不知道软件是怎么处理的,如果软件所谓的按双偏压计算是先按单偏压计算再以双偏压验算自动调整不足部分的话,还是直接以双偏压省事,因为它只会比单偏压更保守。如果是其他的方法就不好说了。
回复
9楼
同意
回复
10楼
一般普通框架结构计算使用单偏压计算,用双偏压验算。异型柱框架用双偏压计算
回复
11楼
请问3楼姐姐,规范上哪儿有单双偏压的规定呢?
回复