一个小型家用中央空调,在安装的时候水管安装的是铁管,管径大小没有问题,当时安装了两套系统,其中一套完全正常工作,另一套时常报警缺水,压力表显示压力1.4Kg,运行主机大概20分钟后就开始显示(E7,麦克维尔的MAC060SR),后来加了个加压水泵,将压力加到3Kg,但是问题还是没有解决,,,,,,再后来听一高手说是主机内的靶流开关坏了,需要换,,,,,请教各位是否遇到相同问题,寻求解决之道。