怎么都解决不了主机的缺水
hhhjjjhj
hhhjjjhj Lv.2
2009年05月31日 11:34:02
来自于专家热线
只看楼主

一个小型家用中央空调,在安装的时候水管安装的是铁管,管径大小没有问题,当时安装了两套系统,其中一套完全正常工作,另一套时常报警缺水,压力表显示压力1.4Kg,运行主机大概20分钟后就开始显示(E7,麦克维尔的MAC060SR),后来加了个加压水泵,将压力加到3Kg,但是问题还是没有解决,,,,,,再后来听一高手说是主机内的靶流开关坏了,需要换,,,,,请教各位是否遇到相同问题,寻求解决之道。

一个小型家用中央空调,在安装的时候水管安装的是铁管,管径大小没有问题,当时安装了两套系统,其中一套完全正常工作,另一套时常报警缺水,压力表显示压力1.4Kg,运行主机大概20分钟后就开始显示(E7,麦克维尔的MAC060SR),后来加了个加压水泵,将压力加到3Kg,但是问题还是没有解决,,,,,,再后来听一高手说是主机内的靶流开关坏了,需要换,,,,,请教各位是否遇到相同问题,寻求解决之道。
gegeread01
2010年03月11日 14:28:22
2楼
首先,排气,确定系统内空气都已经排净,如果还是同样的问题就把水流开关短接看看,如果不行就是控制单元的问题。
回复