关于医院用VRV空调系统 向大家咨询一下
loveguaimaomao
2009年05月30日 17:05:19
来自于中央空调
只看楼主

大家帮帮忙这里有一个医院项目,打算用VRV变频多联系统,我想问一下,若要实现房间内的净化功能,在每一个房间的室内机的回风口处加中效过滤,这样做的好处和弊端各有哪些呢?

大家帮帮忙
这里有一个医院项目,打算用VRV变频多联系统,我想问一下,若要实现房间内的净化功能,在每一个房间的室内机的回风口处加中效过滤,这样做的好处和弊端各有哪些呢?
免费打赏
hrj1391
2009年12月23日 11:33:24
2楼
关键得看房间的要求,如果真的是要达到国家规定的净化级别的话,需得在送风口安装高效过滤器,但是VRV的风机压头是克服不了高效阻力的。
回复
lingxing1
2009年12月24日 16:05:12
3楼
有净化的地方一般对温湿度控制要求都比较精确,VRV好像不太好吧,而且还比较贵,还是用全空气的吧
回复
loveguaimaomao
2010年01月06日 22:43:12
4楼
谢谢大家的指导!
回复
zhangjiandong
2010年04月27日 22:26:38
5楼
同意3楼的说法
回复
lingxing1
2010年04月28日 11:10:11
6楼

现在有一种低阻高中效风口 阻力可以做到10Pa以内 普通的风机盘管和VRV高静压风机风口可以安装 就是价格稍贵
回复
w460694443
2010年04月28日 11:13:24
7楼
空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。目前常用的新风处理方式有:
(1)、使用专用的新风机,其室内机按新风工况设计,排管数通常为6 排或者8 排,风压也较高,然而价格很高,一般工程中较少采用;
(2)用全热交换器处理新风。这种方式特别适合有排风要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经过全热交换器与室外排风进行热湿交换后送入室内,可以大人降低新风负荷,非常节能。然而,在工程设计需要注意新风口和排风口的布置一定要合理,尤其是有污染的场所,更要考虑新风和排风的交义污染问题,在国内使用时,由于大多数城市空气质量较差,积灰严重,过滤器易堵塞,要经常清洗过滤器。
(3)用风机箱将新风送至各个室内机,新风负荷由各个室内机负担。该方式系统简单,设计时风机箱也根据系统要求很容易选到合适的风压。过渡季节还可以作为通风换气机使用。但是未经过处理的新风直接接入室内机时,与新风单独处理的系统相比,室内机型号加大,噪音也增大,而且在室外空气湿度较大时,室内机可能会产生结露现象。
由此可以看出对于VRV 空调系统最棘手的新风问题,通常情况下都推荐采用第三种处理方式,经济合理,简单适用。而在有排风要求的场合,则优先考虑第二种方式。
回复
guiguidemm
2010年05月14日 14:47:12
8楼
病房用用还可以 净化不行吧
回复
nuantong1968
2010年05月18日 09:29:10
9楼
不建议在医院中应用VRV系统,容易引起交叉感染,同时,医院的人员数量较多,VRV很难满足要求,温湿度独立控制空调系统很适合医院,节能、健康。
回复

相关推荐

APP内打开