低压配电箱进出线全部配置的四极漏保,从左至右为N、A、B、C,厂家说用于单相二线时一零一火必须接入A、B相,才能起到漏保的作用,这是什么原因?
低压配电箱进出线全部配置的四极漏保,从左至右为N、A、B、C,厂家说用于单相二线时一零一火必须接入A、B相,才能起到漏保的作用,这是什么原因?
2楼
有点怪,但为什么要用4级开关来保护单相二线呢?
回复
3楼
这是设计上的一个失误,箱子已经做好,换单极开关不可能了,请问一下有这方面经验的朋友怎么处理的。
回复
4楼
应该不可能吧,C要是不接那个线圈的话,平时接三相负荷不就跳闸么?
回复
5楼
漏电开关的电子控制电路需要工作电源,所以你的输入端必须按厂家的要求去接线,否则漏电开关不起漏电保护作用。
回复
6楼
漏电开关的电子控制电路需要工作电源,所以你的输入端必须按厂家的要求去接线,否则漏电开关不起漏电保护作用。
回复
7楼
谢谢各位的回答,今天问了施耐德公司的技术支持,C65型的漏保用于单相二线负荷时,进线一火一零接3、5,出线接4、6,才能起到漏保作用。
回复
8楼
解决方法:
1、把三相电源全接上,用五线进电源;
2、如没有三相电源,可把A、B、C三个L线电源接线柱上全接上相线L,N线上接N线,开关就不会失灵。