我家的住房正在建设,期间去了一次,看见门的两个过梁有问题。其中一个过梁一侧搭到墙上长度不到两厘米,另一个过梁一侧没有搭接,但是施工单位解释,过梁的钢筋从梁里露出来,搭接在墙里,我感觉这样的解释很牵强,明明可以正常搭接在墙上,为什么梁里钢筋露出,在搭接在墙里呢?而且梁的钢筋在梁横断面的中间位置。我应该如何交涉呢?谢谢高人指点。
该处应用现浇过梁,对过梁搭接图纸结构说明上有不小于25cm,施工规范上也有,象这样来说不符合图纸与规范要求,就是不合格的,要求处理。
回复
3楼
和现浇梁这么近,应该连浇,施工应该没考虑到,才出现现在这样,使用上问题应该不大。上面没什么荷载了,过梁还挺大
回复
4楼
要求重做,要求重做,要求重做,要求重做,要求重做,要求重做,
回复
5楼
但是施工单位解释,过梁的钢筋从梁里露出来,搭接在墙里
这句话纯粹是外行说的话,梁是预制的又不是现浇的怎么可能钢筋还露在外面(露在外面模板上还要留洞了,你说可能吗?)
作为业主你也太没有威信了,这种让他返工他敢怎么样?事情要落实要管起来啊,每天去看看有什么用。
[
本帖最后由 zss1978 于 2009-6-1 13:01 编辑 ]
回复
6楼
这样的施工队太垃圾了,这样的过梁基本没有任何作用,现在没掉下来是因为上部的砖之间有一定的粘结力,如有外来荷载或遇地震绝对要掉下来,绝对要要求施工队重作,如果不做的话,可报告当地的质检部门。
回复
7楼
是 砖混结构??、梁是预制的又不是现浇的怎么可能钢筋还露在外面,就是预制梁的 长度短了点
要求重新设置个长的 预制梁就 ok了
回复
8楼
左边的支座确实是不行
回复