电度表的安装位置
hamlet
hamlet Lv.2
2005年05月15日 00:09:36
只看楼主

110KV变电站10KV出线CT只有2组,一组给保护回路,另外一组为保护装置测量和电度表共用那么电度表应该串在测量绕组前还是测量绕组后呢?

110KV变电站10KV出线CT只有2组,一组给保护回路,另外一组为保护装置测量和电度表共用
那么电度表应该串在测量绕组前还是测量绕组后呢?
免费打赏
wzyo493
2005年05月15日 00:19:45
2楼
测量后面。
回复
ccchhh
2005年05月15日 11:13:57
3楼
电流回路要分前后?
回复
hamlet
2005年05月15日 20:26:34
4楼
但是为什么有的地方计量规程要求装测量前呢?
好像也没什么规程对此有明确规范吧
回复
routerduo
2005年05月16日 09:54:12
5楼
一般都先进测控,出来进电度后封
回复
gdjsjsdjl
2005年05月16日 17:32:58
6楼
电度表应在后面,这样保护测量装置检修等时,不影响计量.
回复
hamlet
2005年05月16日 19:17:51
7楼
按楼上说的
为了在保护测量装置检修等时,不影响计量 那电度表应该装在测量装置的前面啊!
要不然短接测量的时候不是连电度表也短掉了吗
回复
dygdgs01
2007年05月11日 10:39:06
8楼
应在测量前面,因为计量的电缆一般为4mm2这样可减少计量误差
回复
我心飞翔
2007年05月18日 10:09:05
9楼
用于电力计量的电压互感器,不管什么方式,只要求保证精度,目前用于计量的电压互感器,必须达到0.2级。至于二次回路,线芯必须是4平方毫米的,计量表按就近原则安装,以减少二次压降。
回复
成套毛毛
2007年05月21日 12:01:53
10楼
同意,支持
回复
dqsam
2007年10月09日 12:29:19
11楼
今天找了半天规范,终于找到了一本详细说明这个问题的!
《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202-2004
“8.0.2 装有电能量计量表计的测点,电流互感器应采用二次专用绕组,电压互感器应采用专用二次回路,不得与继电保护、测量共用电气回路。当受TA绕组条件限制时,电能量计量表计宜与测量仪表共用电流互感器二次绕组,电能量计量表计应接入电流互感器绕组最前端。”
《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136一2001
“7.4.5 当测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组。若受条件限制需共用电流互感器同一个二2次绕组时,应按下述原则配置:
l) 保护装置接在仪表之前,避免校验仪表时影响保护装置工作;
2) 电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又未设有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差仍应保证其准确度要求。”
大家看清楚了吧。其实现在的国产保护装置里,保护、测量的回路都是分开的,我们设计的CT也是保护、测量专用的,那此时保护的测量回路即可认为是传统的仪表。所以,计量应该装在就地,再到保护装置,至于接地可以回配电装置也可以在保护屏接地。