最近做毕业设计,问了几个人,风管和水管的流速:大致一样。风管支管的风速4-6或者3-5,主管风速是6-8.水管支管流失0.6-0.8.主管流速是0.8-1.2.请问多不对吧??(单位都是m/s)
最近做毕业设计,问了几个人,风管和水管的流速:大致一样。
风管支管的风速4-6或者3-5,主管风速是6-8.
水管支管流失0.6-0.8.主管流速是0.8-1.2.
请问多不对吧??
(单位都是m/s)
2楼
晕。如果你是暖通专业的还问这个问题那就大问题了。
回复
3楼
楼上少唬人了,你当年也不见得能多懂多少。
风管的风速看场合的,你这个速度用在民用建筑里一般差不多,工业建筑里可以适当提高,这涉及到的主要是噪音问题。
水管的主管流速在2m/s以下的一般都可以接受,主要看主机蒸发器流量要求。支管看末端的要求。另外就是根据不同的流速,管路会有不同的延程损失,主机和末端也有不同的压降。
回复
4楼
风管住管道风速:民用7~8米/S,工业10~12米/S
回复
5楼
风管主管道风速:民用7~8米/S,工业10~12米/S
回复
6楼
一般暖通专业的水管主要是控制比摩阻的,采暖60-120,空调100-300
回复
7楼
风管差不多住管道风速:民用7~8米/S,工业10~12米/S
差不多水管水流速度:1.2——4.5m/s;:Q :Q :Q :Q :Q :call: :call: :handshake :handshake :victory:
回复
8楼
算水管我基本是和6楼一个观点 你说的风速那个基本也差不多 个人感觉楼上说道4.5M/S太大了
回复
9楼
风速6-14m/s,水流速不超过3m/s比较好吧
回复
10楼
是的,你书对了。
回复
11楼
不懂就先去翻设计手册,书上都有。
回复