有关影剧院结构设计
frostbird
frostbird Lv.3
2009年05月27日 10:22:37
只看楼主

大家好,我现在在做一个影剧院设计,地下一层,地上一层,19.1米高。前天去宝山文化中心参观了一下实体,发现有好多设备荷载不明,比如墙上挂了些设备,还有天桥上放了好多拉檐幕的卷扬机,大概一排放过去有30个左右,这些是按活荷载考虑么?屋顶做的钢桁架屋面,上面由角钢吊下好多大型设备,我屋顶最大跨度16米左右,柱网很不规则,是不是要做钢桁架?至于这些荷载该怎么考虑呢?还有耳光室也放了好多打光的,该怎么考虑呢 ?

大家好,我现在在做一个影剧院设计,地下一层,地上一层,19.1米高。前天去宝山文化中心参观了一下实体,发现有好多设备荷载不明,比如墙上挂了些设备,还有天桥上放了好多拉檐幕的卷扬机,大概一排放过去有30个左右,这些是按活荷载考虑么?屋顶做的钢桁架屋面,上面由角钢吊下好多大型设备,我屋顶最大跨度16米左右,柱网很不规则,是不是要做钢桁架?至于这些荷载该怎么考虑呢?
还有耳光室也放了好多打光的,该怎么考虑呢 ?
第一次做这样的项目,好多荷载不明,能否提供些相关影剧院的一些楼面活荷载?比如舞台(在地下室顶板上),道具维修,强弱电,功放室,耳光室,调光柜。还有做影剧院的时候主要需要注意哪些事项呢?
请赐教,谢谢!
免费打赏
simpledeer
2009年05月27日 10:44:44
2楼
下面这两本规范里有各功能区的使用荷载规定:

剧场建筑设计规范JGJ57-2000
http://bbs.co188.com/content/0_1050965_1.html

电影院建筑设计规范JGJ58-2008
http://bbs.co188.com/content/0_1140686_1.html

结构设计首先要注意的是设防类别的划分:座位≥1200座的大型电影院、剧场、礼堂,一个区段内上下楼层合计的座位明显大于1200座,同时其中至少有一个500座以上大厅的图书馆视听室和报告厅、文化馆的观演厅和展览厅、娱乐中心建筑,要按乙类设防。

然后看看抗震规范空旷房屋设计的部分。
回复
frostbird
2009年05月27日 11:26:49
3楼
非常感谢指导!!!!!
回复
shaoshao.li
2009年06月30日 11:17:11
4楼
非常不错啊,谢谢楼主
回复
imxyx2009
2009年10月14日 10:22:05
5楼
非常不错啊,谢了
回复
dunhill1987
2009年10月19日 22:06:54
6楼
非常不错啊,谢了:handshake
回复
mowangdan
2010年01月25日 05:21:57
7楼
感谢指导~很有帮助
不看着个差点忘了结构也是个大问题啊。。呵呵呵
回复
sskeya
2010年01月25日 09:12:56
8楼
感觉我们这边的 电影院总有拥挤的感觉 不知道发生火灾是不是大家都能安全疏散
可能我们国家的防火规范 应适当提高
回复
注册搬砖师
2010年01月25日 13:48:39
9楼
剧院我也做过一个小点的。观众厅也是跨度很大。观众厅顶我就是给做成网架(桁架)结构的。至于荷载的话,就按照规范来就可以了。
回复
niulixueelin-99
2010年01月27日 13:25:15
10楼
:handshake :time: :time: :time:
回复
flyer-zhufei
2010年03月08日 16:25:00
11楼
非常感谢楼主的分享

这正是我所需要的。。资料、、谢谢
回复

相关推荐