跳闸回路断路器辅助触头调整不当(变位太慢),会使继电保护出口触点先断弧后烧毁。这句话是怎么理解?
跳闸回路断路器辅助触头调整不当(变位太慢),会使继电保护出口触点先断弧后烧毁。
这句话是怎么理解?
2楼
这个得结合前后文来分析理解,你就扣出其中一句,估计得高手中的顶尖高手中的高高手能回答你的问题:L
回复
3楼
跳闸回路断路器辅助触头调整不当(变位太慢),会使继电保护出口触点先断弧后烧毁。
这句话是怎么理解?
跳闸回路断路器辅助触头应该调整合适,否则会使继电保护出口触点先断弧后烧毁。
这句话这么理解?????????
回复
4楼
开断直流电流是非常困难的事情(电流不过零点),普通的小功率继电器很难开断2A以上直流电流(分闸速度低),有些微动开关内装弹簧来提速或用永磁铁磁场来灭弧,而继电器没有这些结构。断路器的辅助触点是由机构直接带动的,动作速度快,再加上有一定的灭弧能力,才能可靠切断合、分闸电流。在操作时,断路器的辅助触点首先动作,切断直流电流,继电器再返回。这就安全了。
[
本帖最后由 tudashi63 于 2009-5-27 12:52 编辑 ]
回复
5楼
只是书中的一句话,要是把上下文都引出来,就麻烦了。不过4楼说的很好,有点懂了。
回复
6楼
四楼说得很对,支持一下
回复
7楼
保护出口继电器的触点和断路器的辅助触头是串在同一个控制回路里的,出口继电器的触点开断容量小于断路器的辅助触头,所以跳闸回路断路器辅助触头调整不当(变位太慢),会使继电保护出口触点先断弧后烧毁。
现在有些设计比较科学:出口继电器采用双线圈,电压线圈和电流线圈,电压启动,电流保持。把电流线圈串在控制回路里,电压线圈启动后通过电流线圈把继电器保持住,只有当断路器辅助触头断开回路后,电流线圈释放,出口继电器才返回,从而有效避免了继电保护出口继电器触点烧毁的问题
回复
8楼
技术越来越进步了,我们用起来更放心了。
回复