请问主变的分接开关阻抗的标幺值如何换算?
lihongda1983
2009年05月26日 23:28:16
只看楼主

学习不好,向大家请教有一江苏华鹏的变压器额定电压 110±8×1.25%/11额定容量 50MVA结线组别 YN,d11高压额定电流 262.4低压额定电流 2624.3短路阻抗:16.39%空载电流:0.07%空载损耗:24.526kW其中 分接开关阻抗极限负分接:31.30欧主分接:39.64欧极限正分接:50.61欧请问各位,将其分成标幺值应怎么算?即高压-低压阻抗电压(最大档位)

学习不好,向大家请教
有一江苏华鹏的变压器
额定电压 110±8×1.25%/11
额定容量 50MVA
结线组别 YN,d11
高压额定电流 262.4
低压额定电流 2624.3
短路阻抗:16.39%
空载电流:0.07%
空载损耗:24.526kW

其中 分接开关阻抗
极限负分接:31.30欧
主分接:39.64欧
极限正分接:50.61欧

请问各位,将其分成标幺值应怎么算?

高压-低压阻抗电压(最大档位)
高压-低压阻抗电压(额定档位) 单位(%)
高压-低压阻抗电压(最小档位)
免费打赏
lnctbmsf
2009年05月30日 09:07:27
2楼
我觉得应该是用变压器相应分接的电流乘以分接开关的对应分接电阻,再除以变压器对应分接的电压。
回复
lihongda1983
2009年06月01日 21:23:20
3楼
我以前学过电力系统分析的上册,涉及到基准值的取值。
好像变压器铭牌中没有这个分接电流的数值。
我认为不是这样的,谢谢楼上的。