剪刀梯仅地下一层送风风量取值?
lx0212
lx0212 Lv.3
2009年05月26日 12:00:21
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀梯地上部分自然排烟仅地下一层加压送风风量如何取值?是否按高规8.3.2最小风量25000x2?还是按风速法实算x2或者其他?

剪刀梯
地上部分自然排烟
仅地下一层加压送风
风量如何取值?
是否按高规8.3.2最小风量25000x2?
还是按风速法实算x2
或者其他?

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
flier_01
2009年05月26日 20:15:33
2楼
这是个有争议的问题
现在设计
两种做法都见过有人用
新版实用手册说可按规范表格最小值
回复
lihualh
2009年05月27日 13:43:16
3楼
剪刀楼梯间在有些地方必须加压送风,不能自然排烟,如无锡!
回复
toplhc
2009年05月27日 14:16:34
4楼
剪刀梯有的只有一个下地下室

以一个为例,加压风量按规范小于20层取值,需要注意的是单扇门有修正系数;这样算出来的结果比风速法算出来的一般要大一点。
回复
toplhc
2009年05月27日 14:22:06
5楼
有的时候受建筑条件限制,我也直接用风速法算出来的结果
回复

相关推荐