钢框架中柱底三个数值均在0-1之间,而均显示红色?
钢框架中柱底三个数值均在0-1之间,而均显示红色?
2楼
请查看计算结果文字输出文件,估计可能是柱脚底部刚接设计中不满足强度要求,尤其是柱脚螺栓的设计计算部分。
回复
3楼
用构件检查,长细比超限
回复
4楼
谢谢各位,非常感谢
回复
5楼
用构件检查,长细比超限
回复
6楼
非常好的图纸,很难得,真的很难得,如此之详细!谢谢
回复
7楼
谢谢楼主提供如此有用的资料,正用得着,赞下!
支持!
还想问下楼主是用什么软件计算的?
谢谢楼主提供如此有用的资料,正用得着,赞下!
支持!
还想问下楼主是用什么软件计算的?
谢谢楼主提供如此有用的资料,正用得着,赞下!
支持!
回复