计算医院急诊楼空调负荷时的人数该怎么确定,设备负荷怎么定,采用风机盘管加新风时新风量该取多少,谁能帮我解答解答吗?非常感谢!:handshake
计算医院急诊楼空调负荷时的人数该怎么确定,设备负荷怎么定,采用风机盘管加新风时新风量该取多少,
谁能帮我解答解答吗?非常感谢!:handshake
2楼
首先,“急诊楼”这个词似乎不太常见,或者说“门诊楼”,或者说“急诊部”,因为单独的急诊部门面积不会很大,似乎不必专门建一栋楼。
其次,急诊部的基本要求是:应采用独立的空调系统,送风量不低于10次换气,新风量不小于3次,能24小时连续运行。温度宜在20-26℃。显然,如果急诊部采用风机盘管加新风的话,必须保证主机可以24小时运行才行,否则急诊部就应该单独采用分体空调或者VRV系统。人员新风量一般不低于30m3/h,人员密度可以根据新风量进行倒推,可能比普通办公室的人略多一点,因为急症室里有病人来时,往往还会挤进来护士、病人亲属,很乱。
回复
3楼
谢谢了。确实很麻烦啊,比普通的办公楼的复杂很多啊。
回复