避雷器为什么不宜装设隔离开关
黄埔军校
Lv.2
2009年05月25日 16:22:01
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
35-110kv变电所设计规范 3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。为什么不宜装设呢?
35-110kv变电所设计规范 3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。为什么不宜装设呢?
免费打赏
mornsun
2012年03月21日 13:49:41
13楼
避雷器是需要对变压器做出保护的,如果装设隔离开关既增加了成本又容易使避雷器无法正常工作