35-110kv变电所设计规范 3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。为什么不宜装设呢?
35-110kv变电所设计规范 3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。为什么不宜装设呢?
2楼
避雷器应该需要的是熔断器或者断路器进行保护,使其在寿命结束后能切断避雷器的回路。
回复
3楼
呵呵,朋友应该是做低压的了。
回复
4楼
个人感觉不管隔离开关质量如何,只要加了隔离开关,就人为的增加了一个可能的断点,不利于避雷器对变压器的保护
并且设计手册上明确指出对于弱绝缘的110~220kV变压器,避雷器与变压器之间不应装设开关设备
对330kV及以上的变电站母线的保护也不许在避雷器前装设开关设备
[
本帖最后由 hbediyg 于 2009-5-31 18:53 编辑 ]
回复
5楼
避雷器可在线路检修期间配合检修
回复
6楼
这个答案感觉还是比较有道理的。
回复
7楼
我猜,就是因为避雷器故障的可能性小,而且有些故障,装了隔离开关也切不开,比如对地放电,如果装开关,又不经济,所以就不装了
回复
8楼
如果超过20字,积分加1,如果少于20字,不加积分。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加积分1
回复
9楼
该避雷器主要是用于防止正反变换过电压使用的,为了好的保护效果,一般安装在离变压器出线套管不远的地方,要求变压器和避雷器处于同一“电气间隔”,一起欲行,一起检修,既然是一起,是否装隔离开关意义不大。而且加了以后,若误操作,反而会引起变压器损坏事故。
回复
10楼
多一个开关 就多一个不稳定因素。而对于避雷器这种设备来说,如何让它在关键时刻不失效才是最重要的。
回复
12楼
变压器引出线上避雷器安装隔离开关是可以的,但现实情况常不安装,主要是因为下面几个原因:
1、“变压器引出线上的避雷器”是用于防止“正反变换过电压”使用的,为了好的保护效果,一般安装在离变压器出线套管不远的地方,要求变压器与避雷器处在同一“电气间隔”内,一起运行,一起检修;既然“一起”,加不加隔离开关就没有多大意义了;反而加了,如果误操作,会引发变压器损坏事故;
2、为解决变压器散热问题和降低建筑成本,变压器大多安装于室外,避雷器就必须安装于室外,不能过穿墙套管,如果避雷器安装在室内,一旦避雷器被误拉开,而室外的变压器在空载运行状态,万一落雷,就会因变压器二次没有避雷器而击毁;
3、变压器二次避雷器多安装在出线母线排的下方,而母线排距离地面都不高,再安装隔离开关不但成本上升,安装也很困难;
转载郭卫国回答