我这里一台机房空调,高低压值都不高,但压机下半部结露,怎么回事,请各位高手指点,谢了。
我这里一台机房空调,高低压值都不高,但压机下半部结露,怎么回事,请各位高手指点,谢了。
2楼
过湿过潮气体进入压缩机。
回复
3楼
过热度小了
回复
4楼
冒汗~~~:lol :lol
回复
5楼
高低压具体是多少啊?不高的话可能是缺氟,倘若再结露之前你调过膨胀阀的话那就把膨胀阀调小一些
回复
6楼
哥们:超车了。压缩机吸入液体。
回复
7楼
楼主去看一看那些比较大的空调器,你会发现压缩机功率越大,结水越多。这是正常的现象。因为压机吸气处外部的空气温度远比吸口内部的温度高很多,因此形成了一个露点,所以表面就形成了水。楼主经常看到的可能是3匹以下的空调器。在冰箱维修业中有句行话:不知楼主听说过没有?就是氟的加量适中时,低压管上是结露而不结霜。
回复
8楼
看一看那些比较大的空调器,你会发现压缩机功率越大,结水越多。这是正常的现象。因为压机吸气处外部的空气温度远比吸口内部的温度高很多,因此形成了一个露点,所以表面就形成了水。楼主经常看到的可能是3匹以下的空调器。在冰箱维修业中有句行话:不知楼主听说过没有?就是氟的加量适中时,低压管上是结露而不结霜。
回复
9楼
这种结露是正常的现象,楼主不必担心。:)
回复
10楼
压缩机曲轴箱制冷剂蒸发汽化造成的,一般原因是压缩机高低压串气气液化造成的,须维修,因为会造成刚开机时压缩机奔有油,并且影响排气量.
回复
11楼
明显就是蒸发器的送风有问题,不是蒸发器脏了就是风机的马力不够!
回复