请教,在技术措施中规定,在开式采暖系统中不应采用钢制散热器,开式采暖系统指的是所有设置膨胀水箱的采暖系统吗?
请教,在技术措施中规定,在开式采暖系统中不应采用钢制散热器,开式采暖系统指的是所有设置膨胀水箱的采暖系统吗?
2楼
不一定,一般使用常压热水锅炉直接通过循环泵供暖的都为开式系统
回复
3楼
开式与闭式系统的主要区别之一是对高度的处理方式不同。
回复
4楼
闭式系统可以用两种方式来解决热水膨胀问题,一个是高位开式膨胀水箱,一个是闭式膨胀水箱。
你想想把既然是有膨胀水箱了,何来开式系统???
回复
5楼
还有自动补水系统。
回复
6楼
所谓闭式采暖系统,指的是采暖水不与外界大气接触的系统,用定压罐来容纳膨胀水的采暖系统。
回复
7楼
开式系统指的是利用高位水箱来容纳膨胀水、定压的系统。也就是咱们上学供热课本上讲的最原始的系统
回复
8楼
因为开式系统与大气接触,其中含有氧气,也就是水中也会含氧,这样钢板散热器会腐蚀,所以技术手册上都规定钢制散热器不能用在开式系统中
回复
9楼
7# 应该好好的看看书,不要想当然的认为。
用高位开式膨胀水箱就是开式系统了?????
回复
10楼
不是吧,原则上是看与大气有否接触,但闭式系统的液位最高点有的也设置一膨胀水箱,补充系统内水的损失。
回复
11楼
rtyrtyrtyrty
回复