请教一、二级负荷配电问题,在线等
sshr523
sshr523 Lv.3
2009年05月24日 18:52:17
只看楼主

大家好,我想请教大家一个关于一二级负荷供配电的问题。1,五星级酒店是不是其所有的照明动力等都是一级或者二级负荷,即五星级酒店不存在三级负荷。我在规范上看到,一二级酒店的重要客梯、宴会厅、餐厅、应急照明、高级客房等为一级负荷,除了上述的其余电力为二级负荷。那这样的话,是不是一般的标准客房、办公照明也要按照二级负荷配电?2,现在有两路10kv高压电源引来的话,一二级负荷应该怎么配电?规范上说的一级负荷要两个电源。二级负荷也是两个电源(回路),这两种负荷中的两个电源分别指什么啊?个人现在理解为一级要有两个10kv的电源。二级为一个10kv,可以从变压器引来两个回路到配电箱。不知道对不对?

大家好,我想请教大家一个关于一二级负荷供配电的问题。
1,五星级酒店是不是其所有的照明动力等都是一级或者二级负荷,即五星级酒店不存在三级负荷。我在规范上看到,一二级酒店的重要客梯、宴会厅、餐厅、应急照明、高级客房等为一级负荷,除了上述的其余电力为二级负荷。那这样的话,是不是一般的标准客房、办公照明也要按照二级负荷配电?
2,现在有两路10kv高压电源引来的话,一二级负荷应该怎么配电?规范上说的一级负荷要两个电源。二级负荷也是两个电源(回路),这两种负荷中的两个电源分别指什么啊?个人现在理解为一级要有两个10kv的电源。二级为一个10kv,可以从变压器引来两个回路到配电箱。不知道对不对?
但是又疑惑:一级负荷有两路10kv的话,也要经过变压器,那样的话也是从变压器引来两路电源到配电箱了,这个二级负荷由变压器低压回路引来两路到配电箱有什么区别?
3,目前我要做一个五星级酒店的设计,我思路是这样的大家帮我看看对不对。 对于客房楼,里面的应急照明等一级负荷,我设一个总的双电源切换箱,其进线由配电室两台由不同10kv供电的变压器的低压柜引来,然后经过双电源切换箱配电给各类负荷的配电箱,电梯由配电室直接放射式配双电源。其余客房照明等二级负荷由配电室低压柜引来单回路,在单体的配电箱是一个回路,但配电室的低压回路是由两个变压器经联络开关配电的,这算不算二级负荷有两个回路呢? 望大家能指点迷津。谢谢你们了
免费打赏
g368179105
2009年05月26日 16:50:15
2楼
建筑电气我不是很懂,搂主能不能把你讲的方案画一个电气系统图出来呀,大家也容易讨论,我也顺便学习一下,哈哈
回复
lytliangyantao
2009年05月27日 09:31:44
3楼

你这种方案是对的。两路高压进来后,经联络柜进行了总互投,电梯及消防负载再进行末端互投。普通照明有总互投做保障,也是双电源,只是不做末端互投。
回复
caochz603
2010年11月23日 13:45:32
4楼
期待各版主大侠权威解答,实际设计中经常遇到并困惑:(
回复
lustrous
2010年11月23日 13:57:21
5楼
回复
laowenbin
2010年11月23日 15:01:01
6楼
等待学习~:victory:
回复