急!急!急!请教一个棘手的问题
lmblee
lmblee Lv.2
2009年05月24日 18:52:05
只看楼主

我有一个朋友做了一个工程(餐厅配电),由大楼拉了一条三相四线制电缆作为本餐厅的进线,前端开关为400A带漏电附件(200MA,0.3S),餐厅总开关为250A不带漏电,餐厅内配电回路仅厨房设备带漏电,其它回路均不带漏电.现在出现大楼400A漏电开关跳闸,请问如何解决.

我有一个朋友做了一个工程(餐厅配电),由大楼拉了一条三相四线制电缆作为本餐厅的进线,前端开关为400A带漏电附件(200MA,0.3S),餐厅总开关为250A不带漏电,餐厅内配电回路仅厨房设备带漏电,其它回路均不带漏电.现在出现大楼400A漏电开关跳闸,请问如何解决.
免费打赏
zhangyibing1982
2009年05月24日 19:48:52
2楼
餐厅250A总开关改为带漏电的。
回复
lingxuct
2009年05月24日 21:17:19
3楼
“出现大楼400A漏电开关跳闸,请问如何解决.”?
查出绝缘不好的线路或电器,排除故障。
若漏电开关故障,则换掉漏电开关。
回复
athina_li
2009年05月24日 21:24:18
4楼
个人认为:
1.应该是餐厅其他地方线路出现了漏电的问题。
2.厨房内最容易出现漏电的情况,为什么厨房的开关不跳?2楼的意见感觉不行,换了餐厅总开关为漏电的还会跳!
3.除厨房回路的其他回路挨个排查吧,由于施工接线合格的,跳的很多!
4.最后换个开关试一下,确认是否线路问题!
回复
ljs1399
2009年05月26日 12:13:42
5楼
设计有选择余地。400A带(带漏电附件500MA,0.4S。应该带延时。漏电电流有点小吧。应该选择500MA.设计有问题。出现了越级跳闸。建议餐厅总开关为250A带漏电附件300MA,0.3S
回复
jackenpan
2009年05月26日 15:18:52
6楼

同意!
选择合格的施工队伍和优良的施工材料。要不然后患很多!!!!
回复
jingshun2000
2009年05月26日 17:04:20
7楼
400A的开关只设置200MA漏电保护,开关跳是正常的,经常会出现这种情况,一般配电系统线路的微弱漏电电流,电子设备EMC电路的漏电电流等的总和很容易会超过200MA,要解决这个问题需要将前级开关的剩余电流值调整为500MA.
同时在厨房设备和线路的选择上尽量绝缘性能较好的设备与导线.但现在厨房已经装修好了,后面的改动可能就比前面更困难了.
回复
wyjupc
2009年05月27日 01:47:16
8楼
一般是这样的,走线的时候一定要分好。