南京某别墅大金家用中央空调安装现场
madh
madh Lv.2
2009年05月23日 12:06:12
来自于工地图片
只看楼主

在江宁将军路上,面积约400平米.先看室内机!~~

在江宁将军路上,面积约400平米.先看室内机!~~
SSL20596.JPG

SSL20596.JPG

免费打赏
秋韵之临
2011年05月14日 10:52:19
72楼
别墅中选用CMS的机子,有点夸张了。安装过程中注意保护机组很好,可是保护的措施不美观。外机的位置转过来旧漂亮了。
回复
suiyue5
2011年05月16日 17:04:21
73楼
继续学习
回复
huangjq1228
2011年05月16日 23:24:28
74楼
我做了这么久的商用空调监理,还没碰见这么外行的安装,连最基本的内机安装三原则都不懂,内机吊那么高不说以后维修不方便,运行起来还会和上面产生共振,还有进出风也都不采用软连接,冷凝水管也不做提升,中静压的都是自带水泵的,到时候漏冷凝水吊顶可就麻烦了,隐蔽工程不能这么马虎
回复
demonhe
2011年05月20日 11:43:23
75楼
分歧管出来应该保证至少500mm的直线铜管
回复