一个长15m,宽6米,高3.8米的喷漆车间,一天正常使用的时间为4-5个小时,该选用多大风量的风机,怎么计算的呢,谢谢各位专家赐教.不胜感激!

一个长15m,宽6米,高3.8米的喷漆车间,一天正常使用的时间为4-5个小时,该选用多大风量的风机,怎么计算的呢,谢谢各位专家赐教.不胜感激!
tonglan
2009年05月25日 09:36:35
2楼
怎么没有好心人来解答啊.:'(
回复
tonglan
2009年05月26日 09:14:03
3楼
我等的花儿都谢了.:(
回复
fan2008.net
2009年05月26日 11:22:32
4楼
建议风量=15*6*3.8*30次/h=10260m3/h。
回复
michael.qi
2009年05月27日 13:43:45
5楼
呵呵,我以前做过涂装线设计,一般我们按照横断面的风速计算,而不是换气次数来计算的.这个风量和你喷漆房布置的位置有关系,我QQ245595299,详细的设计计算,你加我,我告诉你