关于10KV和35KV进线的苦恼
lqf31
lqf31 Lv.2
2005年05月13日 16:34:35
只看楼主

本公司为服装外贸加工产业,新建一工业城,拟采用9台变压器供电,总装机功率10000KW(染整、服装类生产设备)左右,计算负荷7000KW,想用10KV进线,但供电部门说最大只能提供5000KW的负荷,而公司领导又不想用35KV进线(初期投入及维护成本太高),请问我该如何解决此问题?

本公司为服装外贸加工产业,新建一工业城,拟采用9台变压器供电,总装机功率10000KW(染整、服装类生产设备)左右,计算负荷7000KW,想用10KV进线,但供电部门说最大只能提供5000KW的负荷,而公司领导又不想用35KV进线(初期投入及维护成本太高),请问我该如何解决此问题?
免费打赏
huangwanying
2005年05月13日 20:10:05
2楼
建议你们老板撤资,别在那建工业城了,供电部门一点都不支持!让政府招商引资办给你们解决去,那么大的负荷要免费给你们引一条专线还差不多。现在政府为了招商引资,都要给你们三通的啦!
不过退一步,当地变电站确实没法调负荷的话(我也碰到过这种情况),我建议你们考虑一部分用发电,一部分用市电,等国家投资新的变电站建成后(如果有的话)再把它们全部改为市电。这样投资会少好多。
不过那么大的工程,是什么地方的呀?要不要我来参与一下方案设计与报价,给你优惠点?呵呵!
回复
mingsy001
2005年05月13日 21:02:10
3楼
1.不知贵司在何处,7000KW用电量不算大,某些地方用10KV没问题,某些地方可用20KV,用35KV供电需建一总变电站,投资太大,这点你老板没错;
2.我们为专业从事供配电设计.规划.安装之公司,已有多年之设计及规划经验,做了数十家工地,如提供详细之资料,我们可免费为贵司从事工程之预算,并可提供各种方案之比较及报价等,(现也正在规划三个工程,正在进行10KV.20KV及35KV之方案比较.方案设计.价格概算.及供电局协商等工作)如有意,可联系哟,可给你优惠点?呵呵!
回复
huangwanying
2005年05月13日 21:31:27
4楼
楼上好会抢生意哟!呵呵!
回复
lqf31
2005年05月14日 16:33:09
5楼
楼上各位的好意,我先谢了,依你们之见,10KV进线是可行的。

我们公司的工业城就在本地建设,不存在招商引资的。
自发电可能性不大,公司早期也打算建发电站,因地方政府不同意,只好放弃。
回复
lmy555
2005年05月14日 16:44:24
6楼
经济比较
回复
meibaoliangg
2005年05月14日 16:49:47
7楼
看你的情况也只有用35KV供电。可大大地降低线损,减小供电线路截面。
回复
jinchen9408
2005年05月15日 00:06:18
8楼
10KV供电进线无法满足计算负荷7000KW的用电要求,
10KV电压等级线路的合理输送功率为200-2000KW,
35KV电压等级线路的合理输送功率为1000-10000KW,
只有用35KV供电才能满足用电需要。

回复
ppyqql
2005年05月15日 21:48:28
9楼
10KV两回路供电就是,5000不算大,比这大的我一年做几十个。
从地区变电站(我这里大部分是110KV变电站)出两回电缆,你公司自建1座10KV开闭所,对你的负荷分配供电,OK?
回复
byecar
2005年05月15日 22:56:55
10楼


那我公司的好几台激光切割机不是要上110KV了,可实际上是10KV的啊
回复
lqf31
2005年05月16日 15:43:25
11楼


赞成此方案,用两回路供电