自喷和雨淋,还有开式闭式的概念和区别
iam4km
iam4km Lv.2
2009年05月22日 14:11:42
只看楼主

自喷和雨淋,还有开式闭式的概念和区别本人新手,有些概念觉得不大明白。。。。希望大侠不吝赐教

自喷和雨淋,还有开式闭式的概念和区别
本人新手,有些概念觉得不大明白。。。。希望大侠不吝赐教
免费打赏
jinyu2510
2009年06月02日 15:23:40
2楼
自动喷水系统是水灭火系统的统称包括:开式雨淋系统、开式水喷雾系统、水幕系统、干式系统、湿式系统、预作用系统。
雨淋系统只是其中一个类型。
开式系统和湿式系统的主要区别在于喷头和报警阀组。


北京瑞恒达科技发展有限公司
靳宇
1361374783
回复
weichenwei8888
2009年06月06日 09:01:00
3楼
:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
wiwxzyfj
2009年06月11日 13:19:06
4楼
简单说,自喷系统包括闭式系统和雨淋系统等,
闭式系统是哪着火哪喷水,雨淋系统是无论哪着火全喷水,就跟下雨一样。
闭式系统就是喷头常闭的灭火系统。
开式系统就是喷头常开的灭火系统,即雨淋系统。

[ 本帖最后由 wiwxzyfj 于 2009-6-11 13:22 编辑 ]
回复
like1095
2009年06月13日 23:53:57
5楼
湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组,以及管道和供水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。

干式自动喷水灭火系统,处于戒备状态时配水管道内充有压气体,因此使用场所不受环境温度的限制。与湿式系统的区别在于:采用干式报警阀组,并设置保持配水管道内气压的充气设施。该系统适用于有冰冻危险与环境温度有可能超过70℃、使管道内的充水汽化升压的场所。

干式系统的缺点是:发生火灾时。配水管道必须经过排气充水过程,因此推迟了开始喷水的时间,对于可能发生蔓延速度较快火灾的场所,不适合采用此种系统。

预作用系统采用预作用报警阀组,并由火灾自动报警系统启动。系统的配水管道内平时不充水,发生火灾时,由比闭式喷头更灵敏的火灾报警系统联动雨淋阀和供水泵,在闭式喷头开放前完成管道充水过程,转换为湿式系统,使喷头能在开放后立即喷水。预作用系统既兼有湿式、干式系统的优点.又避免了湿式、干式系统的缺点,在不允许出现误喷或管道漏水的重要场所,可替代湿式系统使用;在低温或高温场所中替代干式系统使用,可避免喷头开启后延迟喷水的缺点。

雨淋系统的特点,是采用开式洒水喷头和雨淋报警阀组,并由火灾报警系统或传动管联动雨淋阀和供水泵.使与雨淋阀连接的开式喷头同时喷水。雨淋系统应安装在发生火灾时火势发展迅猛、蔓延迅速的场所。如舞台等。
回复
zhao99168
2009年06月14日 23:46:59
6楼
楼上真高人也。。。。。
回复
脚踏祥云
2009年06月15日 10:54:00
7楼
请问,预作用系统在什么情况下报警阀打开,转换成湿式?又在什么情况下水泵开始供水灭火?什么启动供水泵?
回复
yanzixyj
2009年06月15日 14:22:31
8楼
呵呵。学习了,谢谢啊!
回复
liyanflash1
2009年09月20日 22:21:12
9楼
预作用系统有比较灵敏的感烟或者感温探测器,探测火灾信号,及时传送信号,启动雨淋阀和喷淋泵。
回复
maggie_dawn
2010年01月20日 17:40:35
10楼
很少做过预作用系统。学习了。
回复
joe1770
2010年01月21日 16:22:53
11楼
建议看一下标准图04S206自动喷水设施安装,里边每个形式的动作流程都很详细,看看就明白了。