感应式水龙头出水忽冷忽热怎样解决?谢谢!!!
ah65
ah65 Lv.2
2005年05月13日 16:09:41
只看楼主

酒店感应式水龙头出水忽冷忽热怎样解决?谢谢大家!!!请帮助分析可能的原因和解决的方案。多谢拉!!!

酒店感应式水龙头出水忽冷忽热怎样解决?谢谢大家!!!
请帮助分析可能的原因和解决的方案。多谢拉!!!
免费打赏
siceman
2005年05月13日 17:01:26
2楼
3、热水时冷时热的解决办法
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=55134&boardID=90&boardName=建给给排&forumID=9&forumName=给排水技术论坛

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=104722&boardID=598&boardName=施工经验&forumID=9&forumName=给排水技术论坛

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=90727&boardID=90&boardName=建给给排&forumID=9&forumName=给排水技术论坛

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=58699&boardID=90&boardName=建给给排&forumID=9&forumName=给排水技术论坛

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=26681&boardID=90&boardName=建给给排&forumID=9&forumName=给排水技术论坛

回复
malong_555
2005年05月15日 21:37:09
3楼
导致这种结果的可能性有以下:
给水与热水系统的水压不平衡.
所以手册上强调给水和热水在系统上应该是一致的.
是分区上.
回复
ah65
2005年05月16日 14:51:06
4楼
谢谢!
今天去现场了解情况,可能的原因,1:冷热水压力不平衡,2:热水管线太长导致混合水温度低。由于整个系统冷热水压基本平衡,排除1,改造2太麻烦,所以采用每个水龙头终端前加装电热水器。成本1台电热水器的价钱*12台=1万多,还可以,简便易行--哈哈!希望不被笑掉大牙..........
回复
qixu
2005年05月17日 13:57:11
5楼
不要只看静态的冷热水平衡,这是没有用的。要看动态下是否平衡(龙头出水状态,平衡测试点靠近出水龙头)。
回复
弱水三千
2005年05月17日 14:29:01
6楼
楼上的朋友,假如动态不平衡该怎么办呢?怎样保持整个酒店的所有用水点的动态平衡?
回复

相关推荐

APP内打开