功率补偿问题
fuyuan997
fuyuan997 Lv.2
2009年05月22日 11:58:09
只看楼主

我公司使用是1000KVA的变压器1月的有功38687 无功129021 力率0.29 调0.87 罚39543.64元2月的有功114887 无功73221 力率0.84 调0.03 罚2791.48元3月的有功146387 无功80421 力率0.88 调0.01 罚1119.62元4月的有功95687 无功87321 力率0.74 调0.08 罚6509.54元我观察了补偿柜,实际上只有3组投入(共20组),可是补偿显示却已经达到了0.95。负载太轻会不会补不起来?难道我的补偿柜有问题了?请各位积极指点,非常感谢!

我公司使用是1000KVA的变压器
1月的有功38687 无功129021 力率0.29 调0.87 罚39543.64元
2月的有功114887 无功73221 力率0.84 调0.03 罚2791.48元
3月的有功146387 无功80421 力率0.88 调0.01 罚1119.62元
4月的有功95687 无功87321 力率0.74 调0.08 罚6509.54元
我观察了补偿柜,实际上只有3组投入(共20组),可是补偿显示却已经达到了0.95。负载太轻会不会补不起来?难道我的补偿柜有问题了?请各位积极指点,非常感谢!
免费打赏
lingxuct
2009年05月22日 12:01:49
2楼
检查补偿控制器和控制回路及主回路,“补偿显示却已经达到了0.95”已不准,先换个试试。
回复
xuxianjie
2009年05月22日 12:04:26
3楼
手动投切看看
是否是设置问题
一般该控制器坏的可能性相对较小
看看是否是负载变化太快
回复
扬州华锦电气
2009年05月22日 13:51:17
4楼
楼主你是什么负载呢?负载太轻是补不起来的,但从你的有功无功数据来看并不是负载太轻,楼主你可以多观察下补偿控制器的功率因数显示是否正常,不断变化的话应该改是负载变化太快控制器来不及反应,建议换成快速动态方式进行补偿,2.三相负载是否平衡,3.控制器取样是否有问题,4.谐波是否严重,因为有谐波干扰的话普通型的控制器容易受到干扰,致使控制器检测数据不准,影响正常使用。排除这些的话,建议你换个带抗谐波功能的补偿控制器如RC2000系列抗谐波补偿控制器。

欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、学习、成长。

[ 本帖最后由 hddqi 于 2009-5-22 14:30 编辑 ]
回复
shenzhen_aut
2009年05月22日 15:00:41
5楼


支持:call: :call: :call:

就是补偿控制器的问题。
现在好的补偿控制器不过几百元。
赶紧花点小钱省大钱吧。
回复
lt2686057
2009年05月22日 20:06:32
6楼
你的变压器负荷太小,大马拉小车,解决问题把负荷带上去60%以上,或者把变压器换小,
回复
一指慢
2009年05月22日 23:26:10
7楼

:call:一语中的!
一月份变压器负荷率:0.05373,功率因数:0.29
二月份变压器负荷率:0.15956,功率因数:0.84
三月份变压器负荷率:0.20332,功率因数:0.88
四月份变压器负荷率:0.13289,功率因数:0.74
这是问题的根本所在.补偿控制器没有问题.
你是低压补偿,低压侧的功率因数已达0.95了.

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2009-5-25 21:58 编辑 ]
回复
liuxin19840724
2009年05月24日 19:09:22
8楼
你可以从一下几个方面查:
1)你的控制器显示0.95但是供电局算的却时那么低.你就应该检查控制器的质量
2)你手动投切看看功率因数表的指示
3)检查电容的容量
以上供参考,你可以打我电话13871105679(刘)共同探讨,非诚勿扰
回复

相关推荐

APP内打开