请高人指点:我大厦一台800KVA变压器供中央空调,低压母线是2500A,现负载电流1250A。母线已发热到40度,室温30度,且还有声音,请问正常吗?问题出在哪里?800KVA变压器能负载多少A电流?谢谢

请高人指点:我大厦一台800KVA变压器供中央空调,低压母线是2500A,现负载电流1250A。母线已发热到40度,室温30度,且还有声音,请问正常吗?问题出在哪里?800KVA变压器能负载多少A电流?谢谢
免费打赏
fubing20080808
2009年05月22日 11:37:29
2楼
请高人指点:母线在负载它额定电流的多少才发热,最高极限是多少度
谢谢
回复
lingxuct
2009年05月22日 11:55:59
3楼
800KVA变压器的额定电流是1155A,“现负载电流1250A”已超负荷8.23%,母线温度高些倒不是问题,变压器不能长时间超负荷运行!
回复
xuxianjie
2009年05月22日 12:06:57
4楼
母线已发热到40度,室温30度,
温度不算很高,再观察?
有声音是变压器发出的,还是母线侧,
回复
爱芳的日子
2009年05月23日 10:21:32
5楼
40度?
问题不大
我们这里的干变一般都是65度左右
回复
lhjun150212
2009年05月23日 11:11:31
6楼
一般手册给出的TMY母线载流量是按照线芯温度为70℃(环境温度25℃或40℃)计算的,所以母线40℃正常,不过你要注意变压器的温度。
回复
hhm-118
2009年05月23日 22:28:37
7楼
室温30度,母线40度哪算发热啊,总要比室温高啦,变压器过载
回复
xx_691214
2009年05月24日 21:09:36
8楼
没有问题!正常!能够安全运行!放心用吧!
回复
duofeng763
2009年05月25日 18:49:13
9楼

都过负载了你还叫他随便用哟?变压器的一般负荷在0.8最好,
回复