供水行业朋友请进——讨论无负压设备的应用
hzsw007
hzsw007 Lv.2
2009年05月22日 10:09:31
只看楼主

无负压变频供水设备 (一)、设备特点:1、无需设置蓄水池和高位水箱;无负压给水设备直接串接市政管网,不需建造蓄水池和高位水箱,节省工程投资,减少建筑面积的占用。当市政管网供水量足够时,无负压稳流罐体积较小,整套设备占地很小,设备安装只需接通进出水管道即可,极为方便。2、无水源的二次污染无负压稳流罐及整套设备管路均为密封式,从市政管网一直到用户水龙头,均不会受到空气中的杂物和污物的二次污染,无负压稳流罐过流部分均采用食品容器内壁涂料防腐处理,涂料及无负压给水设备均通过上海卫生防疫部门饮用水卫生防疫检测,符合食品卫生标准。

无负压变频供水设备

(一)、设备特点:
1、无需设置蓄水池和高位水箱;
无负压给水设备直接串接市政管网,不需建造蓄水池和高位水箱,节省工程投资,减少建筑面积的占用。
当市政管网供水量足够时,无负压稳流罐体积较小,整套设备占地很小,设备安装只需接通进出水管道即可,极为方便。
2、无水源的二次污染
无负压稳流罐及整套设备管路均为密封式,从市政管网一直到用户水龙头,均不会受到空气中的杂物和污物的二次污染,无负压稳流罐过流部分均采用食品容器内壁涂料防腐处理,涂料及无负压给水设备均通过上海卫生防疫部门饮用水卫生防疫检测,符合食品卫生标准。
3、节能效果显著
传统的二次加压供水方式采用蓄水池和高位水箱,市政管网供水压力放入蓄水池时能量损失殆尽,能量浪费严重;
采用无负压稳流罐后,市政管网供水压力直接叠加在水泵进口,水泵只需补充市政管网供水压力不足部分,整机节能效果显著。
4、无需设置稳压泵和大体积气压罐
一般变频给水设备为了保证用户晚间小流量用水量或零流量时管网的泄漏时,频繁启动给水泵,均设有流量较小的稳压泵和大体积气压罐,既增加了给水设备的一次投资,也增加了设备的运营费用(晚间稳压泵的运行电耗)
晚间用水低峰期时,市政管网供水压力和供水量基本都能满足用户的要求,采用无负压稳流给水设备后,市政管网原有压力被充分利用,市政管网的水压力供给用户使用,设备无需设置稳压泵和大体积气压罐,投资节省,且显著提高设备节能效果。
5、功能全、智能化程度高
采用了先进的变频控制技术,具有软启动,有过载、短路、过压、欠压、缺相、过热和失速保护等功能。在异常情况下进行信号报警,自检、故障判断等、还根据用水量的高低自动调节给水流量。
(二)、工作原理
设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出,当空气排放完时,阀内浮球被水浮起,传动塞头关闭位置,慢慢关闭排气口,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由排气孔排出。
设备正常运行过程中,当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时,稳流罐内水位下降,浮球随之下降,带动塞头开启,吸入空气,使稳流罐内保持大气压力,不至对市政管网产生负压。
当市政管网中压力低于用户所需的设定压力时,水泵变频调速运行,保证用户管网压力符合用户用水的要求。市政管网水压越高,水泵的转速越低,市政管网水压越低,水泵的转速越低高。当市政管网供水压力达到用户要求时,设备停止工作,市政管网的水通过旁通管直接供给用户使用。
当市政管网停水时,稳流罐内水位逐渐下降,当降至最低水位时,稳流罐上的液位计发出停机信号,设备自动停止运行并显示缺水保护信号。
当电网停电时,设备停机,市政管网的水直接从设备旁通管供应到用户。
(三) 设备用途
1.新建住宅区、办公楼等生活用水。
2.低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
3.改造原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压供水罐。
4 已经建好水池的,可以采用无负压设备和水池共用的供水设备,进一步节能。
5.自来水厂的大型中间加压泵站。
6.工矿企业的生产生活用水等。
7.各种循环水系统。
免费打赏
hzsw007
2009年05月22日 10:22:35
2楼
无负压也有不尽如人意的地方:
一、无负压供水就是水源与水泵不在同一层面上,在水泵抽水过程中有负扬程。按照规定是不允许设备直接抽市政的水,拿一个小区为例,都是市政供水到小区地下水箱,然后有变频恒压水泵供到每家每户,所以本身就属于正压给水。如果在用一套无负压供水就是画蛇添足。并多了一次污染过程, 还有说道无负压供水,如果无负压供水的设备直接接到市政管网,一旦市政供水设备故障,就面临着整个小区停水的危险。
二、无负压设备是直接从市政管网上抽水的,这对管网的压力是一个很大的挑战,而且无负压设备运行的时候会造成市政管网在一定范围内形成压力漏斗,致使周边区域的用户水压不稳,影响正常的生产、生活。
三、无负压设备的使用会造成市政管网内的压力波动增大,易造成管网渗漏和出现黄水或混水。
总之,站在开发商的立场上是极力推荐使用该产品的,原因很简单,说的好听一点是节能,其实就是图省钱。作为自来水公司,一个城市的供水运营和管理单位,我认为在使用该类产品时应该慎重,因为自来水公司应该对整个城市的居民用水负责。
希望各位网友多谈谈自己的看法!
回复
hzsw007
2009年05月27日 16:47:06
3楼
别忘了发表一下意见啊:victory:
回复
kaickk
2009年05月28日 09:40:31
4楼
还不是要看水务肯不肯让设置了啊
回复
hzsw007
2009年06月01日 11:51:44
5楼
在我们当地 水务部门还是很少用的,不知道在哪些地区应用较多?
回复
hzsw007
2009年06月02日 16:26:52
6楼
感觉话题不错么!多交流交流嘛
回复
tenglongyu
2009年06月08日 16:15:44
7楼
2、无水源的二次污染
有点矛盾,前面说与空气隔绝,后面罐内液位下降后又吸入空气?
小流量保压多层还可以如果是高层怎么能用市政压力保压呢?
现在国家出的规范明确指出这中设备不准用排气式的无负压装置?
不排气,气往哪里去了呢?
反正,乱七八糟的.
全部矛盾的.
回复
mesdq2009123
2009年07月04日 22:09:27
8楼
要是有CAD图纸就好了
回复
mesdq2009123
2009年07月04日 22:10:21
9楼
请问高手,哪里去找呢?
回复
hzsw007
2010年03月04日 11:18:01
10楼
请各位高手多指教啊!强烈求教!!!
回复