我公司有个高压软启动,控制回路要用220v直流电源,为了整流输出的直流电平稳,我想用三相380v接成Y型桥整输出的直流电是否为220v.:loveliness:
我公司有个高压软启动,控制回路要用220v直流电源,为了整流输出的直流电平稳,我想用三相380v接成Y型桥整输出的直流电是否为220v.:loveliness:
2楼
肯定不是,高于220V。
回复
3楼
请高手帮忙给解释一下,这图输出的直流电压为多少伏.
回复
4楼
单相是220v,但是3相之间有相位差。所以不会是220v。
[
本帖最后由 wy2yw 于 2009-5-22 11:52 编辑 ]
回复
5楼
大约510+。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
我还不明白,4#说相位不同三个直流相加电压会上升.整流后已经是直流电了,对相位应该没关系了吧,我以为整流后的三个直流电源并联,直流电的波动会更小,但电压不会变化的,不知对不,请各位师傅指教.
回复
7楼
呵呵,学过的人应该明白吧。
单相整流后,电压为脉动直流,波形是半个正弦波,最大值为1.414×220=311V,
三相整流的直流叠加,脉动减小,不过最大值仍然是311V。
回复
8楼
回复
9楼
谢谢,楼上!学习了:victory: :handshake
回复
10楼
不加滤波应该没有310V,应该是3相半波整流的值1.17*220=257.4
回复
11楼
可以加一个变压器,先把交流降下来到一定值,再全波整流+电容滤波,会很稳定的
否则直流电压很高的
回复