漏电开关合不上闸。为何。。急!!
zdb34
zdb34 Lv.2
2009年05月21日 20:22:58
只看楼主

一地铁施工现场,南北各有一电源。经三相漏电保护进。三台铺轨机和其它设施接南电源。当一台铺轨机和其它设备工作同时工作正常。问当任意两台铺轨机投入运行,却立即跳漏电保护。当把三台铺轨机接北电源,同时工作却不跳漏电。原因,?请高手指点迷津 铺轨器是带变频

一地铁施工现场,南北各有一电源。经三相漏电保护进。三台铺轨机和其它设施接南电源。当一台铺轨机和其它设备工作同时工作正常。问当任意两台铺轨机投入运行,却立即跳漏电保护。当把三台铺轨机接北电源,同时工作却不跳漏电。原因,?请高手指点迷津 铺轨器是带变频
免费打赏
鸭江绿水
2009年05月21日 20:39:38
2楼
漏电保护器坏了,实际值小于设定值就跳了.换一个试试
回复
xuxianjie
2009年05月21日 21:27:53
3楼
我的看法
1 是否有单相负载,如果有,有三相的漏电就会跳
2 可能是杂散电流的影响
3 谐波的影响,导致误动作
4 调节的漏电电流太小,实际回路电流过大。
5 漏电开关问题的可能性几乎没有
回复
zdb34
2009年05月22日 19:24:12
4楼
看了。。。谢谢。。我再去查一查原因。
回复
鸭江绿水
2009年05月22日 20:35:48
5楼
原帖由 xuxianjie 于 2009-5-21 21:27 发表
我的看法
1 是否有单相负载,如果有,有三相的漏电就会跳
2 可能是杂散电流的影响
3 谐波的影响,导致误动作
4 调节的漏电电流太小,实际回路电流过大。
5 漏电开关问题的可能性几乎没有 [/quot
这句话太绝对,本人碰到多起漏电开关有问题的,都是新的.
回复
xuxianjie
2009年05月22日 20:39:11
6楼

我是根据他的描述分析的
如果漏电保护有问题,都会动作的,不像他描述的情况
回复
wlszjs
2009年05月23日 06:59:45
7楼
估计南北电源的漏电保护设定值不一样,去查查看
回复