天正暖通8.X问题反馈专用帖,请勿另开新贴
my_home
my_home Lv.8
2009年05月21日 12:32:32
来自于天正暖通
只看楼主

问题反馈专用帖,请将问题,详细陈述在此帖下,不要另开新贴,发现一律删除,谢谢配合:)[ 本帖最后由 my_home 于 2010-7-15 10:29 编辑 ]

问题反馈专用帖,请将问题,详细陈述在此帖下,不要另开新贴,发现一律删除,谢谢配合:)

[ 本帖最后由 my_home 于 2010-7-15 10:29 编辑 ]
免费打赏
answers23
2009年05月21日 13:13:36
2楼
简单用了一下,怎么风管不能特性匹配了,就是不能把line线刷成风管了,:) 这个功能太好用了,没有了很不习惯。
回复
answers23
2009年05月21日 13:42:26
3楼
风管尺寸修改后,三通、四通、管件不能自动变化,必须重新链接,:风管之间也不能特性匹配,绘图速度降低不少!这次改动确实不小,把我认为天正暖通绘制风管最大的优势给阉割了:L :L :L 。而增加的也就是些不痛不痒的功能。感觉绘图像鸿业一样别扭。
回复
skymars
2009年05月21日 13:52:40
4楼
特性匹配功能在正式版会增加。
那些自动变化的功能,个人感觉会降低绘图的灵活性,欢迎发表不同见解
回复
answers23
2009年05月21日 14:02:55
5楼
那就加个功能开关把,每个人都有自己的绘图习惯,觉得没有必要的关了就行了。我想应该可以实现的把。你怎么知道特性匹配功能在正式版会增加?只要这个功能有我就放心了。:) :) :)
回复
hvacsoft
2009年05月21日 14:05:28
6楼
联动的功能今后会以开关的形式提供。
回复
answers23
2009年05月21日 14:06:12
7楼
如果自动变化的功能没有了,那8.0和6.0在风管绘制方面还有什么多大的区别?这几年的版本升级不就没有多大意义了。
回复
answers23
2009年05月21日 14:13:46
8楼
如果这些功能都能以开关的形式提供那就太好不过了,这才是进步嘛。:victory:
回复
niezhi88
2009年05月21日 15:56:11
9楼
设备连接和风管、水管水力计算不能用
回复
westzq
2009年05月21日 16:11:55
10楼
1、弯头连接太弱智了,不是90就没法连接 http://bbs.co188.com/content/attachment.php?aid=3537778
2、改完后绘制风管效率下降,如删除支管后三通还在。
3、建议增加对象属性刷
4、斜交的风管不能生成三通。
5、风管标注不能读取前缀类型。
6、插入个有方向的阀,如何修改方向?
7、那个变径,为什么那个变径的端线不在折线处?
8、那个裤衩管连接不正确,还不入7.6

[ 本帖最后由 westzq 于 2009-5-21 18:29 编辑 ]
回复
hvacsoft
2009年05月21日 16:26:52
11楼
非90度,连接这是一bug,软件设计中,对于矩形弯头是不能连接的,但对于圆角的弯头任意角度都可以连接,这个马上改正。

至于删除后,三通还在的问题,7.6已经这样了。
回复

相关推荐

APP内打开