清水机泵变频问题,急,急
xienxuelanghu
2009年05月21日 07:54:36
只看楼主

我单位有台清水泵,主要是供应清水用的,现在是使用水的淡季,我们想从出口控制水压力,现在出口压力是 0.28MP,电机是75KW的,变频器也是配套的,频率是32HZ,出口阀门是全开的----我想咨询的是,正常情况下,清水电机的变频器一般能降到多低???HZ,是不是太低的话,电机也容易烧,还有,出口阀门适当关一些,是不是也能控制平均出水量 ???急,急,急

我单位有台清水泵,主要是供应清水用的,现在是使用水的淡季,我们想从出口控制水压力,现在出口压力是 0.28MP,电机是75KW的,变频器也是配套的,频率是32HZ,出口阀门是全开的----我想咨询的是,正常情况下,清水电机的变频器一般能降到多低???HZ,是不是太低的话,电机也容易烧,还有,出口阀门适当关一些,是不是也能控制平均出水量 ???急,急,急
免费打赏
xiazyia
2009年05月21日 08:16:30
2楼
最好选变频电机,普通电机调速范围这么大,很不好,建议采用额定转速接近工况的电机.
回复
xienxuelanghu
2009年05月21日 08:18:41
3楼
但,现在改造成本太高,我想问问,我的变频器最低能挑到多低呢 ?
回复
爱芳的日子
2009年05月21日 09:34:06
4楼
要堪比的电机,变频器的频率可以降到很低,但,电机转速很低的话,会被烧掉的
回复
xienxuelanghu
2009年05月21日 09:39:10
5楼
要堪比的电机??? 频率多低,达到多少HZ,烧电机啊 ?没有个准确的数字么
回复
wy2yw
2009年05月21日 11:44:13
6楼
不想改造就关小阀门。管道压力能保持,就可以避免变频器频率超低。
回复

相关推荐