关于高层建筑的采暖负荷
dickzhu
dickzhu Lv.2
2009年05月20日 20:18:30
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!

请教一个问题:
假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?
是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?
我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。
请各位大虾指点啊。
谢谢!
免费打赏
dickzhu
2009年05月21日 09:08:05
2楼
请各位大哥、大姐指点一下啊,小弟在此先谢了。:)
回复
flier_01
2009年05月26日 20:04:19
3楼
除了顶层
一般是往上负荷递减
尤其是楼梯间采暖的公共建筑
住宅一般差别不大
回复
yuerrixue
2009年05月29日 15:13:17
4楼
原帖由 flier_01 于 2009-5-26 20:04 发表
除了顶层
一般是往上负荷递减
尤其是楼梯间采暖的公共建筑
住宅一般差别不大
同意啦
回复
dickzhu
2009年06月01日 16:24:13
5楼
但是软件计算出来好像不对劲嘛。
一到九层是递减,十到十八层是递增。
糊涂了。
回复
yg545france
2010年04月07日 00:03:58
6楼
是不是楼层不规则,有外天棚,引起的
回复
hypht1987
2010年04月12日 17:23:36
7楼
差不多一样吧!!
回复
taurl
2010年04月12日 20:40:32
8楼
考虑热压,一层至八层应该逐层递减,九至十五层应该不变,十六层加上屋顶负荷比十五层大~~~
回复
xiefang6668
2010年04月13日 11:03:11
9楼
一起学习下
回复
yanbingzheng
2010年04月13日 16:20:55
10楼
除了顶层之外应该是从低到高递减的,但是我看我们工地的从11层到17层的散热器都是一样的,设计手册上的高度修正系数是针对单个房间的高度而变化的,那么单个房间的变化了,每个房间都变化了,和整个楼层变化了又区别吗?
回复
meng_2002_md
2010年04月21日 12:26:36
11楼

什么事热压?
回复