電流聲的由來﹖
jack-s082799
2009年05月20日 16:06:06
只看楼主

單位低壓配電房內﹐一到負荷高峰期就會發出令人毛骨悚然的電流聲。變壓器2000KVA 目前電流已達2000A請教各路高手﹐可否提供解決良策。謝謝﹗

單位低壓配電房內﹐一到負荷高峰期就會發出令人毛骨悚然的電流聲。
變壓器2000KVA 目前電流已達2000A
請教各路高手﹐可否提供解決良策。
謝謝﹗
免费打赏
lingxuct
2009年05月20日 17:30:00
2楼
仔细听听是从哪些部位发出的声音,记下来,等有机会停电时,把所有松动的螺栓紧一边。
回复
xuxianjie
2009年05月20日 22:43:49
3楼
有电流声正常
但是你说的好象有点异常
查查谐波
回复
lingxuct
2009年05月21日 05:52:02
4楼
电流是没有声音的,是载流导体的磁场对柜体金属之间的电动力(50HZ振动)发出声音,减小振动发出的声音,只能把可能紧固的金属件紧固。
回复
zyc818219
2009年05月21日 08:34:07
5楼
能不能是线圈松动呢?
回复
jack-s082799
2009年05月21日 11:35:09
6楼


同意這位仁兄的說法
谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在1KHZ左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声。
回复

相关推荐

APP内打开