求助 管道设置补偿器的问题
mlscb
mlscb Lv.2
2009年05月20日 07:58:54
来自于采暖供热
只看楼主

各位暖通高手 小弟遇到一个问题 就是已经施工完成并且投入运行的管道为DN150的150米的管线 经常在春秋地壳变动时漏水 由于施工原因 45度弯头是非标准的而是直碰的 相当于没弯头 这样经常在焊口地方开焊 是直埋敷设 我想问一下 这样的用设置补偿器吗 ,怎么用书面方式表示这样的自然补偿量不够 ,安装套筒补偿器多少米设置一个 补偿器是怎么安装的 是成对的吗 ? 有提供帮助的我将感激不尽

各位暖通高手 小弟遇到一个问题 就是已经施工完成并且投入运行的管道为DN150的150米的管线 经常在春秋地壳变动时漏水 由于施工原因 45度弯头是非标准的而是直碰的 相当于没弯头 这样经常在焊口地方开焊 是直埋敷设 我想问一下 这样的用设置补偿器吗 ,怎么用书面方式表示这样的自然补偿量不够 ,安装套筒补偿器多少米设置一个 补偿器是怎么安装的 是成对的吗 ? 有提供帮助的我将感激不尽
免费打赏
flier_01
2009年05月20日 12:48:46
2楼
将45度弯头改成机制弯头
验算弯头是否安全(可手算也可查国标05R410)
不完全再设置补偿器
回复
mlscb
2009年05月20日 14:05:12
3楼
哦 怎么算是否“安全”
回复
flier_01
2009年05月20日 14:13:26
4楼
能通过应力验算就是安全
不能就是不安全
回复
chinalnkydlzc
2009年05月20日 15:29:26
5楼
直埋有多深啊!在弯头做外外沙箱,给点膨胀量
回复

相关推荐

APP内打开