请教!
scwcha
scwcha Lv.2
2009年05月19日 17:58:31
只看楼主

我车间现有一条高压10KV交联聚乙烯绝缘电缆,近期在对其进行绝缘试验中,用5000V摇表测得其绝缘值三相分别为1.5MΩ、20MΩ、1.7MΩ,请教此电缆是否可以继续运行?根据何标准进行判断,请提供具体标准,谢谢!

我车间现有一条高压10KV交联聚乙烯绝缘电缆,近期在对其进行绝缘试验中,用5000V摇表测得其绝缘值三相分别为1.5MΩ、20MΩ、1.7MΩ,请教此电缆是否可以继续运行?根据何标准进行判断,请提供具体标准,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年05月19日 20:45:15
2楼
10KV电缆能否继续运行,不能以兆欧表测量的绝缘电阻说明问题,通常以直流泄漏试验(预防性试验标准)才能说明问题。
回复
hkgd8848
2009年05月20日 10:27:34
3楼
运行应该没问题,不过电缆可能有缺陷,按照你的试验结果,应该是有两相有缺陷或者试验方式有问题,要弄清楚,首先要排除试验中有没有绝缘薄弱的地方,电缆是否完全腾空,没有接其它的设备,如果不是,请解开连接的其它设备再试验,如果是,说明电缆两相有缺陷。
另外,2楼说的不正确,直流耐压试验是破坏性试验,有可能使可以运行的电缆击穿,也就是说有缺陷的电缆提前击穿,能说明电缆没缺陷。现在推荐使用交流耐压,新的交接试验国标已经开始改了,预试规程还没有改,不过正在修改中。
回复
lingxuct
2009年05月20日 17:48:53
4楼
“新的交接试验国标已经开始改了,预试规程还没有改,不过正在修改中”。
楼上是水电部管规程的?
回复

相关推荐