按两端固支计算,截面为1.5m(h)×1.0m(单宽),跨度3m。MA= =189.375kN.m M中= =-94.7kN.m VA= =378.75KN素砼受弯构件的正截面承载力Mu=1/γ ×(γ ×f ×b×h /6)=1/2.0*(1.55*1.1*1000*1500^2/6)=319.6KN.m>189.38斜截面受剪承载力验算:Vc=0.07fc×b*h0=0.07*10*1000*1500=1050KN
按两端固支计算,截面为1.5m(h)×1.0m(单宽),跨度3m。MA= =189.375kN.m M中= =-94.7kN.m VA= =378.75KN
素砼受弯构件的正截面承载力Mu=1/γ ×(γ ×f ×b×h /6)=1/2.0*(1.55*1.1*1000*1500^2/6)=319.6KN.m>189.38
斜截面受剪承载力验算:
Vc=0.07fc×b*h0=0.07*10*1000*1500=1050KN
V<Vc
所以截面满足要求。
12楼
像混凝土构件的配筋通常是必要的,我建议像梁之类的构件最好不要太厚,虽然满足了强度要求,但他的问题是很多的;比如温度应力。它的延性也不好,容易发生脆性破坏,很危险。他的自重也太大,对结构不利。
我建议你把截面减小一些,配置钢筋。
这样比较好,而且也比较合理。
回复
13楼
一般地,砼构件都是要构造配筋的,地下室砼底板,如筏板基础或者梁板式基础,都得按构造进行配筋,规范规定配筋率0.15%。我认为适当的配筋,对大体积砼的抗裂能力和其延性都是有很大的好处的。但对于多层建筑的一般板式(包括独立柱基和条基)基础,可以不配底板钢筋,满足受压和抗剪(冲切)就行了。我的意见仅供参考!
回复
14楼
应该 按最小配金率配构造筋
回复
15楼
回复
16楼
我认为这些都是对的,如果放在地面也可以不用配筋,不过和基础梁相交处还是很可能出现裂缝。
我觉得如果其他的没有问题的话也不一定要按最小配筋率配筋,板太厚了,钢筋放的多,说不定比薄板更加费钢筋。
回复