底板很厚时是不是可以不要配筋啊
wjphd
wjphd Lv.12
2005年05月12日 17:04:39
只看楼主

按两端固支计算,截面为1.5m(h)×1.0m(单宽),跨度3m。MA= =189.375kN.m M中= =-94.7kN.m VA= =378.75KN素砼受弯构件的正截面承载力Mu=1/γ ×(γ ×f ×b×h /6)=1/2.0*(1.55*1.1*1000*1500^2/6)=319.6KN.m>189.38斜截面受剪承载力验算:Vc=0.07fc×b*h0=0.07*10*1000*1500=1050KN

按两端固支计算,截面为1.5m(h)×1.0m(单宽),跨度3m。MA= =189.375kN.m M中= =-94.7kN.m VA= =378.75KN
素砼受弯构件的正截面承载力Mu=1/γ ×(γ ×f ×b×h /6)=1/2.0*(1.55*1.1*1000*1500^2/6)=319.6KN.m>189.38
斜截面受剪承载力验算:
Vc=0.07fc×b*h0=0.07*10*1000*1500=1050KN
V<Vc
所以截面满足要求。

d47437138289340fa1f0.rar
0 B
立即下载
免费打赏
wjphd
2005年05月12日 17:04:53
2楼
底板很厚时是不是可以不要配筋啊
???????????

回复
gzyyyyyy
2005年05月12日 22:44:50
3楼
有没有考虑裂缝和挠度。除了考虑强度外,还得考虑刚度。
回复
fz97011@co163
2005年05月13日 14:33:52
4楼
道理一样的。为什么要配筋呢,就是素砼不能满足要求时。当其能满足设计(如承载力。抗冲切,抗剪,或裂缝要求,等)就可以不设啊。当然还要看你的结构形式
回复
superlym
2005年05月13日 17:15:03
5楼
回复
yanxiaodong5934640
2005年05月13日 20:40:35
6楼
当地板教厚时它内部温度应力即不同的沉降量容易产生裂隙所以我个人认为应配筋
回复
kylh
2005年05月14日 11:05:50
7楼
即使计算承载力、抗冲切、抗剪,或裂缝计算均满足要求,个人认为还是要按构造配一定的钢筋。
回复
kion_keke
2005年05月16日 16:15:25
8楼
这个~~放在1成层可以不要。
在楼层中的板是一定要配筋的。规范有最小配筋率公式:受弯构件大于0.45Ft/Fy。
主要是素混凝土构件无延性,破坏无征兆。配筋后破坏才会出现明显的破坏模型的三个阶段。
如是箍筋,可参照规范箍筋设置要求,小于150高梁可不设箍筋。
回复
joson1983
2005年05月16日 16:42:25
9楼
除强度计算决定是否配受力筋外,仍需通过正常使用极限状态验算挠度和裂缝。构造筋是非计算用筋,只要是结构构件,都需要按构造要求进行配筋(温度、材料、延性考虑)。
回复
wjphd
2005年05月16日 16:57:28
10楼
构造怎么配啊?我配的直径12间距150 可以嘛
回复
why017
2005年05月24日 11:25:14
11楼
可以