砌体在PKPM建模中要不要按实际情况布置窗户和门
justsosoa
justsosoa Lv.5
2005年05月12日 14:44:05
来自于PKPM
只看楼主

请问砌体在PKPM建模中要不要按实际情况布置窗户和门,规范规定为偏于安全,屋(楼)盖大梁底面,窗口上端,窗台以及下层楼盖大梁地面,这4个截面面积均以窗间墙计算。所以只对大梁底面和和下层大梁底面进行设计取最不利即可。所以我要问的是,在PKPM中为了计算快速,不输窗户和门对结果有何影响(偏大还是偏小了),请教同行!

superstar2202
2005年05月12日 17:39:08
2楼
不输窗户和门的话你的抗震和局部受压验算肯定是不准确的,对基础而言应该是偏大的。因为荷载大了。
回复
eliang_zh
2005年05月13日 12:44:12
3楼

同意2楼说法。
回复
江南9527
2005年05月13日 14:22:29
4楼
底层的洞口输一下
回复
superstar2202
2005年05月13日 14:28:10
5楼
请问4楼的朋友,难道其他楼层的洞口就不用输入了么?这样抗震和局部受压验算准确合理么?
回复
kjx
2005年05月13日 17:27:37
6楼
不输入洞口计算,结构的刚度变大,周期变小,地震作用可能与实际相差较大。我个人觉得还是应该输入洞口计算,比较符合实际情况。