恳请高手帮忙调一下底框砌体结构(PKPM模型已上传),小弟感激不尽底框砌体结构,调了几次总算不过去,希望高手指点,谢谢了
恳请高手帮忙调一下底框砌体结构(PKPM模型已上传),小弟感激不尽
底框砌体结构,调了几次总算不过去,希望高手指点,谢谢了
2楼
05版做的?用08调入pm3的荷载失效
回复
3楼
看了一下,主要是荷载输的比较大啊,不过底框的柱有点小,调到600×600,c30以后只有4个柱依然轴压比过大,不过比之前8个已经少了许多,梁还是有两条超筋,
主要就是楼主最初设定的荷载有点偏高,另外底框柱截面偏小,最大的只有500×550,所以普遍轴压过大,还有就是砌体的强度等级似乎没选择对,程序有提示,楼板都应该是现浇了,没预制板了,所以应该选择刚性楼板了
回复
4楼
是啊,我是拿05版做的,在家里又放入08版算的,
你说是荷载失效,有没有别的办法啊,要重建模吗
谢谢
回复
5楼
模型不必重做,荷载重输一下,用砌体结构直接计算,柱梁部分要调,有些参数你考虑一下
回复
6楼
模型不必重做,荷载重输一下,用砌体结构直接计算,柱梁部分要调,有些参数你考虑一下
回复
7楼
好资料,谢谢分享。
回复